都是靜電惹的“禍”
本報訊 “領導,我們的崗位上到處都有電,哪都不敢碰,這工作真的沒法干了!”大清早,復合肥上料崗位的員工就攔住了安環科科長崔建立!霸O(shè)備上、管道上到處都帶電,用掃帚掃地也能感覺到有電,你趕緊讓電工去好好檢查檢查吧!”
“設備帶電”,崔科長立即聯系了車間領導和電工。經了解,這些天復合肥車間領導和電工,已經開展了多次排查,可就是找不到電的來源,而且這個電并不是一直存在,它時有時無,捉摸不定。經領導安排,安環科資深安全工程師李占軍也深入現場研究。
工人多次實驗,發現一個現象,只要收塵設備開機,現場就會有電?墒鞘諌m設備已經排除了一切漏電的可能,設備上仍不時會帶電。電工班長也是疑惑叢生,解釋不了這是什么原因。
安環科李占軍經過現場觀察,發現脈沖收塵設備用鋼質材料制成,但收塵管道卻是塑料管。對于兩種材質連接的設備和管道,應該設置等電位連接和接地,可是現場卻沒有設置等電位,管道上也沒有接地。初步判定,此次“漏電”應該就是靜電的原因。收塵設備工作時,在風機的作用下,干燥的物料在塑料管道里快速移動、摩擦集聚電荷,冬季天干物燥,近期干冷少雨,空氣不夠濕潤,靜電集聚無法釋放,就形成了員工們所說的“漏電”。
對于靜電,我們只知道冬季要防,卻不知靜電在設備上還能集聚這么大的能量。找到了原因,電工協同機修“對癥下藥”,在塑料管道上安裝了等電位跨接和靜電連接,設備帶電的問題得到了徹底解決,大家鼓掌叫好。