鉛鋅事業部高壓變頻器成功投運
為更新觀念,引進新科技,8月份,鉛鋅事業部在盧均勝副總的指導下,召集事業部相關技術人員,探討改裝高壓電動機的啟動運行方式,以達到節能環保的目的。經過多方考察、請教,不斷論證,采購的4臺高壓變頻器10月到貨。鉛鋅事業部機電班利用11月、12月的檢修時間,將4臺高壓變頻器全部安裝到位并投入運行。
目前4臺高壓變頻器總體運行效果良好。主要體現在兩個方面。一是高壓變頻器投入前,鉛鋅事業部的高壓電動機全部是直接啟動,啟動過程中,大量吸收電網無功功率來建立磁場,從而造成電網電壓降低。運行電壓由10.3KV左右降至9KV左右。如果電網中此時啟動大功率設備,將造成設備因電壓過低而停止運行,影響生產。改裝后高壓電動機啟動方式,彌補了因大功率設備啟動而造成電壓降低這一缺點。高壓變頻調速系統用的是功率單元串聯的方案,用多繞組高壓移相變壓器,完全滿足了設備對電壓電流諧波含量的要求。高壓變頻器在電網電壓-15%~+15%范圍內,仍然正常工作,并根據運行工控參數的實際情況,自動調整加減速時間,從而平滑啟動,解決了因啟動大功率設備而造成電壓降低這一難題。
另一方面改變了設備的調整方式。原來風機都是調整風機閥門的開度來調整風量,滿足運行條件的需求,但電機總體出力沒變。改裝后的高壓電機通過調頻而調速,控制電機的轉速,來調整風機風量。這一改變,大大降低了用電量,預計這4臺高壓變頻器每月將節約40萬KWH左右。以前一臺額定功率630KW的風機,在出力相同的情況下,工頻運行達到450KW,變頻運行后達到200KW,即可滿足風量的要求。由于風機的轉速降低,風機運行時的噪音也基本消失。
這一項目的成功投運,只是公司節能降耗改革方面的一個縮影。相信在集團公司領導的決策下,在廣大干部職工的團結下,萬洋集團這艘大船將乘風破浪,永不退縮,抵達新的彼岸。