一分廠電儀班結合本年度三體系外審開展自查、整改活動
目前,集團公司的本年度三體系外審工作已經結束,現進入了整改階段。由于外審是抽查式審核,加之一、二分廠的工藝、產品一致,因此一分廠今年沒有被抽查到參加外審。但審核過程中,分廠密切關注審核進度,結合其它分廠的情況,進行內部各項工作的自查及整改。
為使各項工作扎實開展,分廠電儀班成立了自查整改小組,對分廠的電氣設備、輸配電線路、防雷接地、靜電接地以及電氣設備的檢修操作管理工作進行全面、細致地排查。具體如下:
一、電氣方面:(一)管理存在較大漏洞,大部分配電裝置沒有正規的設計圖紙,自行設計出圖、沒有圖紙或圖紙不全的現象較多;(二)缺失電氣系統的整體規劃設計(目前是分塊設計,自行連接在一起),設備配置存在不合理的現象,這樣對整體電氣系統的安全運行構成了隱患,極易造成系統故障擴大、越級停電的情況發生;(三)由于沒有系統地設計,很多設備及線路的繼電保護定值自行設定,這也會造成故障擴大、越級停電的情況發生。
整改措施:結合現狀,逐步補齊缺失的圖紙。主要設備的繼電保護設置及定值按要求,結合圖紙進行設置。
二、分廠各車間普遍存在電氣元器件被腐蝕性氣體腐蝕的問題,導致接觸不良,繼而出現誤動作、發熱,嚴重時會導致火災、事故的發生。該類問題主要存在于電子線路板的插槽、低壓及高壓斷路器、高低壓隔離開關等電器元件上,這也是長期以來未能得到有效解決的難題。
整改措施:因分廠生產區腐蝕性氣體較多,且遍布廠區的變配電室電氣設備最怕這些氣體。建議公司能夠把有條件的變配電室密封起來,通入較新鮮的空氣。
三、各車間生產區內存在較多防雷接地、電氣設備安全接地、防靜電接地等安全防護措施設計安裝不規范,部分設施已損壞的情況。尤其是當前存在的利用金屬電纜橋架、鋼構等代替保護接地線的情況,必須加以整改。
四、存在私拉亂拽電線、電纜,不設防護管或防護管不接地,電纜敷設不規范,動力纜、控制纜甚至計算機電纜混合敷設,電纜橋架沒有蓋板等情況。
由于這些問題是多年來積攢的,因此整改的工作量較大。下一步,分廠需要有計劃地、逐步地、區分主次地加以整改。
五、現場配電箱跨接線缺失較多,氮氣、氧氣等管道閥門跨接線腐蝕斷裂多。本次整改活動結束后,分廠予以全部更換。
通過開展該活動,不僅讓大家充分認識到了各自工作中存在的漏洞和不足,而且為分廠今后的管理工作奠定了基礎。